heweli888
|
到現在我對于數字量(FX2N-4AD)轉換成實際值還是無法實現,望大家指點一二。 比喻模擬量為:0-10V 數字量為: 0-2000 實際值為:-0.1-1.0Mpa 這中間的公式是怎么寫的。 謝謝! |
---|---|
|
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
|
按你給的 數字量0就是-0.1Mpa, 數字量2000就是1Mpa 那每個數字量就是 1.1/2000 Mpa 當前的實際值= -0.1+當前數字量*(1.1/2000) 不知道我說的對不對 |
---|---|
|
dream8888
級別: *
|
也就是是說明1V代表0.1MP,1V等于數字量200,你再仔細想想對不對? 200=1V=0.1MP |
---|---|
|
heweli888
|
謝謝大家 |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
除法! |
|
---|---|---|
|