過客一
堅持不是我們堅強,只是我們別無選擇。
級別: 探索解密
|
各位師傅大家好: 又請大家幫忙來了,呵呵,我公司一個很小的電鍍廠,現在這個時候,特別天氣潮濕,空氣開關表面都有帶電,用電筆測電筆指示多很亮,根本不能摸,很厲害。各位師傅你們有什么辦法嗎?可以處理這樣的問題。小弟請教了。謝謝! |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
與電鍍蒸汽有一定關系,試電筆測不準(感應電也可亮),還是用萬用表測要準確,開關箱下面墊一個絕緣臺,或者把開關裝在離電鍍槽遠一點。 |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
|
傳說中有靜電消除器,但是你們是小廠,估計老板不會買的,建議你將開關盒子柜子什么的做得IP等級好點。 |
|
---|---|---|
|
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
|
我估計是電解液的蒸氣,時間長了就會到處帶電。用清潔劑清洗一下吧 |
|
---|---|---|
|
cuixiaobao12
級別: 論壇先鋒
|
電鍍廠就那個場合,沒辦法弄都是酸惹的禍,壞了換,接地不行漏電開關會送不上的,我以前在電鍍廠做過電工,誰也沒辦法 |
|
---|---|---|
|