樓主  發表于: 2011-05-08 13:22
將程序用模擬器模擬時發現第一個操作數C1與第二個操作數#5相等時25506沒變為ON,是怎么回事?
比較指令CMP(20)
本指令的功能是將S(源通道)中的內容與D(目標通道)的內容進行比較,其比較結果送到PLC的內部專用繼電器25505、05506、25507中進行處理后輸出,輸出狀態見表4-9。
表4-9  比較結果輸出專用繼電器狀態表
SMR    25505    25506    25507
S>D    ON    OFF    OFF
S=D    OFF    ON    OFF
S,D    OFF    OFF    ON
比較指令CMP用于將通道數據S與另一通道數據D中的十六進制數或四位常數進行比較,S和D中至少有一個是通道數據。
yuming1231
工控我愛你
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 435 點
下載積分: 917 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-11-15
最后登錄: 2018-08-24
查看yuming1231的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-08 16:09
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2025-01-01
查看sandy_love的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-08 17:29
把程序發上來不是更直觀嗎
fjqz00
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1462 點
下載積分: 8006 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2007-04-16
最后登錄: 2024-12-30
查看fjqz00的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-08 17:50
最好把程序發上來,另外,在OMRON的程序中,如果CMP被多次調用的話,你就無法看到25505等的ON和OFF狀態。正常在
CMP指令下會寫:  25505   OUT  200.00之類的,這樣你通過查看200.00的狀態就知道比較結果了。
535357
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 238 點
下載積分: 843 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2014-07-05
查看535357的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-05-09 09:23
3樓OK,是監視不到的。