女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 642 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 243(小時)
注冊時間: 2011-03-11
最后登錄: 2024-05-22
查看dujiang100的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-05-14 10:37
輸出功率200KW,輸出電流為360A的三相發電機,輸出用多大的銅芯線?
[ 此帖被dujiang100在2011-05-14 10:42重新編輯 ]
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-14 10:47
用3X120+1X60的四芯電纜即可!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+4(xqx666) 熱心助人
  • 下載積分:+3(dujiang100) 熱心助人
    向陽鋁材公司
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看向陽鋁材公司的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-05-14 10:48
    給你一個常用的口訣吧,也不用刻意去記那一個規格的載流量了:
    銅芯電纜導線安全載流量計算:
    10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95兩倍半。
    穿管、溫度八、九折,裸線加一半。銅線升級算。
    口訣中的阿拉伯數字與倍數的排列關系如下:
    對于1.5、2.5、4、6、10mm2的導線可將其截面積數乘以5倍。
    對于16、25mm2的導線可將其截面積數乘以4倍。
    對于35、50mm2的導線可將其截面積數乘以3倍。
    對于70、95mm2 的導線可將其截面積數乘以2.5倍。
    對于120、150、185mm2的導線可將其截面積數乘以2倍。
    以上數值是鋁線的,銅線的按大一級算,例如10平方的銅線按16平方的鋁線計算
    sky79123
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看sky79123的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-05-14 10:51
    一個平方5A
    sunshj
    世界真精彩
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 101 個
    工控威望: 298 點
    下載積分: 626 分
    在線時間: 63(小時)
    注冊時間: 2009-08-10
    最后登錄: 2024-03-19
    查看sunshj的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-05-14 11:36
    負載決定電流。你這個問題讓人很難回答,還有很多因素你沒有說明,如距離、負載類型、大小。我們不能攏統說多大。
    1要遵守發電機的使用規范,2電源線計算。
    下面的資料看是否幫助你
    pci7433
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看pci7433的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-05-14 12:42
    口訣 好啊   
    liuhuaxing
    LIUHUAXING
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 965 個
    工控威望: 1172 點
    下載積分: 3446 分
    在線時間: 624(小時)
    注冊時間: 2011-03-26
    最后登錄: 2024-06-26
    查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-05-14 17:13
    輸送多遠?
    光電隔離
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 164 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 54937 分
    在線時間: 109(小時)
    注冊時間: 2010-09-13
    最后登錄: 2024-12-23
    查看光電隔離的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-05-14 17:48
    我公司有4臺200KW的發電機都是用150平方的銅線。
    無憂山水
    認真,謙虛
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 251 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 5207 分
    在線時間: 250(小時)
    注冊時間: 2010-07-13
    最后登錄: 2019-01-23
    查看無憂山水的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-05-14 21:40
    最好用150x3+1的銅電纜,現在的電纜都有縮水,這樣比較保險。
    希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666
    郵箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    路龍遠
    老師:有了您們的指教又使我在學習工控上又上了一個新的臺階!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 163 個
    工控威望: 332 點
    下載積分: 7959 分
    在線時間: 145(小時)
    注冊時間: 2008-11-13
    最后登錄: 2024-11-13
    查看路龍遠的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-05-14 21:48
    引用
    引用第2樓向陽鋁材公司于2011-05-14 10:48發表的  :
    注冊時間: 2011-04-22
    最后登錄: 2023-04-04
    查看wjm0426的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-05-14 21:54
    穩妥的方法是查電工手冊
    19800425lj
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看19800425lj的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-05-14 21:58
    90平方就可以了
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go