fudong
級別: 家園常客
|
圖片:
大家好 FX2N-485-BD通訊 還需要怎么設置嗎? 我用的GX軟件 請問這個是什么 軟件 ? 謝謝 |
---|---|
|
502393009
級別: 探索解密
|
不用設置什么了,只要焊好線,通訊協議選好就行了。那個是以前(舊的)FX系列的編程軟件。 |
---|---|
|
fudong
級別: 家園常客
|