為什么我用PT100熱電偶測量溫度,在S7-200PLC上用EM235測量,在 AIW0上總是顯示32760呢,對應溫度是100度,而我的PT100根本沒有100度,請教師付們怎么是回事
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-22
查看wfb610的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-05-30 21:03
PT100是熱電阻吧?
wfb610
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 685 個
工控威望: 3967 點
下載積分: 20570 分
在線時間: 693(小時)
注冊時間: 2009-09-25
最后登錄: 2024-12-22
查看wfb610的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-05-30 21:10
不是有EM231 RTD模塊嗎
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-05-31 09:34
只有熱電阻,沒有變送器的話是不能用EM235,EM235只能輸入標準電流或電壓信號!如樓上所說用EM231 RTD,不過這個 東西價格不菲啊!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(qq593276766) 優秀文章
    xiakebiao
    工控老人
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1158 個
    工控威望: 8697 點
    下載積分: 96310 分
    在線時間: 845(小時)
    注冊時間: 2008-12-21
    最后登錄: 2023-07-10
    查看xiakebiao的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-12-28 09:19
    用模擬量模塊做溫度測量要進行變換的。
    yaozg
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 154 個
    工控威望: 264 點
    下載積分: 7300 分
    在線時間: 157(小時)
    注冊時間: 2010-09-15
    最后登錄: 2024-10-30
    查看yaozg的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-12-31 16:52
    EM235模擬輸出0-20mA某固定值,串聯接入熱電偶,用AIW0取值,經過數學公式轉化成對應溫度值即可。
    zjs731
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 46 個
    工控威望: 152 點
    下載積分: 3306 分
    在線時間: 23(小時)
    注冊時間: 2011-01-13
    最后登錄: 2019-12-23
    查看zjs731的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-12-31 22:09
    到底是PT100還是熱電偶?
    lijieyuxuxi
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看lijieyuxuxi的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-01-02 18:04
    中間要加個溫度變送器,
    chenmaolei
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 41 個
    工控威望: 166 點
    下載積分: 707 分
    在線時間: 19(小時)
    注冊時間: 2011-09-02
    最后登錄: 2012-06-04
    查看chenmaolei的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-01-04 16:37
    EM235所能接收的信號為0-10VDC或者4-20MA,你的模塊上連接熱電阻內部轉換后當然不正確了。