dujiang100
我是一只小小鳥
級別: 家園常客
|
三菱PLSV和DRVI二個指令之間有什么不一樣?說明書上看不明白,希望哪一位大哥具體說下,舉個例子更好 [ 此帖被dujiang100在2011-06-01 21:14重新編輯 ] |
---|---|
|
yamqq
雅馬哈,愛普生,電裝機器人。
級別: 網絡英雄
|
一個是發脈沖指令,一個是定位指令。 樓主留言:PLSV怎么控制得了脈沖輸出的頻率呢 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
niningtt
級別: 工控俠客
|
PLSV可以按照指定速度發指定數量的脈沖,僅發脈沖而已。 DRVI主要用于定位,以相對驅動方式執行單速位置控制的指令,除了可以按照指定速度和要求數量發脈沖外,會根據你的脈沖數值及當前位置輸出方向 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
yangh1129
級別: 略有小成
|
PLSV是定速發脈沖指令。DRVI是增量式的定速定位指令。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |