女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

xhl6788
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 256 點
下載積分: 299 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2009-07-20
最后登錄: 2022-12-01
查看xhl6788的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-03 16:04
我們看手冊發現一個問題。也就是說用QD75P 做定位控制時,如何知道伺服電機走完路徑呢?就是說那個X14如何知道伺服電機走完了呢?
再看看AD75P 和FX2N-10GM的 接線圖,都有一個INP (伺服定位結束)。也就是說放大器接收脈沖指令運行完畢后INP通知定位模塊定位完成,這樣PLC才 得以知道。
那么QD75P沒有這個信號如何知道伺服伺服電機走完路徑呢?

戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-08 10:21
圖片:
        
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓