我們看手冊發現一個問題。也就是說用QD75P 做定位控制時,如何知道伺服電機走完路徑呢?就是說那個X14如何知道伺服電機走完了呢?
再看看AD75P 和FX2N-10GM的 接線圖,都有一個INP (伺服定位結束)。也就是說放大器接收脈沖指令運行完畢后INP通知定位模塊定位完成,這樣PLC才 得以知道。
那么QD75P沒有這個信號如何知道伺服伺服電機走完路徑呢?

liuleihb
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 216 點
下載積分: 479 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-11-22
查看liuleihb的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-03 19:27
QD75P定位模塊是裝在基板上的,它屬于一個閉環控制系統,X14信號怎么來的,就是靠反饋的脈沖計算的
假設發了1000個脈沖,QD75接受到了1000個脈沖的時候就認識是定位OK了
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(ymmfa) 熱心助人
    xhl6788
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 299 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2009-07-20
    最后登錄: 2022-12-01
    查看xhl6788的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-06-07 08:42
    老上老弟 說的QD75P是啥子呀?QD75P不是發脈沖的嗎?如何又接收脈沖了?
    xhl6788
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 299 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2009-07-20
    最后登錄: 2022-12-01
    查看xhl6788的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-06-08 11:46
    高手都哪去了?
    liuleihb
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 98 個
    工控威望: 216 點
    下載積分: 479 分
    在線時間: 34(小時)
    注冊時間: 2009-08-02
    最后登錄: 2024-11-22
    查看liuleihb的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-06-13 20:38
    QD75系列不但可以發脈沖,同時也從伺服驅動器接收脈沖數據,是一個閉環控制系統
    要不然怎么會有個GX Configurator-QP 這個軟件呢?
    xhl6788
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 120 個
    工控威望: 256 點
    下載積分: 299 分
    在線時間: 105(小時)
    注冊時間: 2009-07-20
    最后登錄: 2022-12-01
    查看xhl6788的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-06-24 11:41
    樓上 看看資料再說吧  這里說的是QD75P
    aa891159
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看aa891159的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-06-24 14:09
    goog
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 515 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2011-06-24 14:33
    學習了
    wanwh
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 57 個
    工控威望: 206 點
    下載積分: 3930 分
    在線時間: 106(小時)
    注冊時間: 2009-09-14
    最后登錄: 2023-03-21
    查看wanwh的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2011-06-25 09:51
    樓主真細心,我最近也在使用QD75P4定位模塊,確實QD75P4只發脈沖,就是伺服執行否,沒有反饋。
    ak_42bl520
    努力創造未來
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 121 個
    工控威望: 215 點
    下載積分: 627 分
    在線時間: 99(小時)
    注冊時間: 2008-10-29
    最后登錄: 2012-11-02
    查看ak_42bl520的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2011-06-25 10:58
    QD75P4 我沒用過   但是QD75M4我用過 不但可以發脈沖而且可以讀脈沖 實現閉環控制

    但我想75P4 也應該有這個功能
    cailiang123
    CAILIANG
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 407 個
    工控威望: 1543 點
    下載積分: 18384 分
    在線時間: 663(小時)
    注冊時間: 2010-01-18
    最后登錄: 2024-08-18
    查看cailiang123的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2011-06-25 22:24
    學習,學習。
    jeay
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 204 個
    工控威望: 233 點
    下載積分: 665 分
    在線時間: 80(小時)
    注冊時間: 2010-03-28
    最后登錄: 2024-12-11
    查看jeay的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-06-26 21:05
    請高手多指教
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go