女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
  • Pages: 1/3     Go
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-22
查看rockey的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-07 11:03
大家好,plc晶體管輸出可以直接帶固態繼電器嗎?
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-07 11:19
應該可以吧,我看過有些設備用過,只要PLC輸出電流能推動發光管就可以
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-12-19
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-07 11:30
必須要匹配才可以,否則需要中繼
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-22
查看rockey的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-07 11:51
因為我是做PID控制,所以中繼不太適合,我想問一下頻繁通斷對PLC輸出有沒有影響
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2827 個
工控威望: 4455 點
下載積分: 215018 分
在線時間: 3184(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2024-12-22
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-07 11:54
我想問一下頻繁通斷對PLC輸出有沒有影響
如果是晶體管的PLC頻繁通斷是沒有影響的!!!因為它就是為頻繁通斷而產生的!!
歡迎捧場光臨工控自動化小店!供應二手拆機PLC 、伺服、步進、變頻器、3相固態調壓調功模塊、接線端子等等
http://shop115113109.taobao.com/?spm=a1z10.5-c.0.0.L6cazp&v=1
嘹亮腳步
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看嘹亮腳步的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-07 11:59
可以因為它就是為頻繁通斷而產生的
rockey
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 327 個
工控威望: 495 點
下載積分: 45916 分
在線時間: 1216(小時)
注冊時間: 2008-11-24
最后登錄: 2024-12-22
查看rockey的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-07 13:54
那應該不會燒壞輸出觸點吧3
左邊的幸福
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看左邊的幸福的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-07 14:57
支持一下。。
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-07 15:16
          固態繼電器一般需要模擬量控制,晶體管輸出的PLC如果自帶模擬量輸出的話是可以的,否則,固態繼電器就沒有任何意義;不過,一般的PLC是不帶模擬量輸出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固態繼電器的話,就需要附加溫度控制模塊獲模擬量輸出模塊。
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-07 15:42
當然可以啊,用固態的就是能快速響應,同時可以提高負載能力!
QQ32135553
lu831226
代理施耐德西門子等品牌的元件!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 312 個
工控威望: 541 點
下載積分: 2493 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2011-04-03
最后登錄: 2020-09-26
查看lu831226的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-07 15:47
引用
引用第8樓武杰于2011-06-07 15:16發表的  :
          固態繼電器一般需要模擬量控制,晶體管輸出的PLC如果自帶模擬量輸出的話是可以的,否則,固態繼電器就沒有任何意義;不過,一般的PLC是不帶模擬量輸出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固態繼電器的話,就需要附加溫度控制模塊獲模擬量輸出模塊。

我覺得說得沒有道理,沒有理解到什么是固態繼電器!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(dl2006)
  • QQ32135553
    dujiang100
    我是一只小小鳥
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 440 個
    工控威望: 642 點
    下載積分: 1895 分
    在線時間: 243(小時)
    注冊時間: 2011-03-11
    最后登錄: 2024-05-22
    查看dujiang100的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2011-06-07 16:27
    引用
    引用第8樓武杰于2011-06-07 15:16發表的  :
              固態繼電器一般需要模擬量控制,晶體管輸出的PLC如果自帶模擬量輸出的話是可以的,否則,固態繼電器就沒有任何意義;不過,一般的PLC是不帶模擬量輸出的,所以不能直接控制PLC;如果一定要用PLC控制固態繼電器的話,就需要附加溫度控制模塊獲模擬量輸出模塊。

    歐姆龍CP1H-XA型PLC自帶模擬輸入輸出
    • «
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    • Pages: 1/3     Go