女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-06-08 10:14
有套溫控設備,是用RKC的溫控模塊控制。現在模塊檢測的溫度和實際的溫度出現明顯的差異。偏差的大小各部相同,有的相差幾度有的相差幾十度,這樣給生產工藝照成了很大的影響。模塊探頭是壓簧式的K型熱電偶,我試過單獨拉一條線直接接到模塊上溫度顯示和原來的差別不大,單獨用一個溫控表檢測這個溫度差別也不大。現在我懷疑是熱電偶接地影響。但公司說要把這個模塊全部改成溫控表的說方便調。我不知道有這個必要嗎?現在大家用的絕緣熱電偶比較好的牌子有哪些,介紹一下!我想換一批熱電偶試試
好好學習,天天向上!
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-12-23
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-08 10:25
誤差大肯定是干擾。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1402 個
工控威望: 1508 點
下載積分: 13268 分
在線時間: 2207(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2024-12-23
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-08 10:47
超光的還可以。
ngch
深圳工控小匠
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 774 個
工控威望: 8895 點
下載積分: 1684 分
在線時間: 969(小時)
注冊時間: 2009-09-30
最后登錄: 2024-12-03
查看ngch的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-08 11:04
不需要換一批熱電偶吧,調下參數吧。
深圳工控小匠:
工業非標設備電氣自動化控制
(深圳光明區、寶安區、龍華區、東莞長安)
QQ:357405496
wojiushiw
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 127 點
下載積分: 522 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2024-10-16
查看wojiushiw的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-08 11:24
可以把。偏差溫度調一下
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更遠。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 348 個
工控威望: 785 點
下載積分: 2834 分
在線時間: 575(小時)
注冊時間: 2009-06-10
最后登錄: 2021-10-21
查看hehaiwaer的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-08 11:46
現在的問題是偏差的溫度太大,并且偏差的溫度大小會變化。
好好學習,天天向上!
13966443453
皖虎
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 71 個
工控威望: 167 點
下載積分: 502 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2009-12-20
最后登錄: 2023-06-02
查看13966443453的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-08 12:28
要看一下熱電偶到接口的引線,一定要補償線。
小刺
我們都沒錯
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 160 個
工控威望: 302 點
下載積分: 1061 分
在線時間: 80(小時)
注冊時間: 2011-03-22
最后登錄: 2024-09-25
查看小刺的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-08 12:30
吧模塊返廠校準試試呢??
          以前我們這也出現過這情況,校準之后就好了
dlmcdy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 99 個
工控威望: 401 點
下載積分: 18455 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2010-12-14
最后登錄: 2024-12-19
查看dlmcdy的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-08 12:58
必須使用補償導線
ysheng9099
三人行必有吾師
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 959 個
工控威望: 2440 點
下載積分: 21432 分
在線時間: 123(小時)
注冊時間: 2010-10-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ysheng9099的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-08 19:53
熱電偶是要用補償導線的而不是一般的電纜線
wsc001
先做人后做事
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-08 20:01
補償導線一定要合格
wsc001
先做人后做事
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-08 20:04
拿一個吹風機吹一下在用熱電偶的冷端溫度變化大補償有問題
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go