1-為什么電容補償柜都是用保險而不用斷路器?
2-為什么一個小小容量的電容柜接在龐大的電網中能將功率因數補償到1?假設沒單獨裝電力變壓器的情況怎么補償?有人想過這問題沒
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 251 個
工控威望: 334 點
下載積分: 5207 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2010-07-13
最后登錄: 2019-01-23
查看無憂山水的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-29 21:36
樓主對于補償到1是有誤解的。所謂補償到多少,是指的在測量點的相位角提前或者滯后。一般補償測量點都在主電源的輸入端(變壓器的輸出端)。這里測量的數值無論是多少,都和其他主電網無關。而不是說一個電容可以把其他也會補償上去。這樣的說法是不對的。對于第一個問題,我的看法是電容補償瞬間容易產生瞬間過電流,而一般我們用的短路器都是A型,也就是無延時型斷路器,沒有辦法在經常性通斷的補償回路中保持穩定性,所以就用保險來替代斷路器(保險絲熔斷是有延時的,可以有效錯開過電流)。不過現在斷路器也是常用的,通常解決辦法是在主電路中串聯補償用電抗器,可以有效解決這個問題。
希望向大家學習,能和大家一起交流、進步。謝謝。QQ:1162859666