1-為什么電容補償柜都是用保險而不用斷路器?
2-為什么一個小小容量的電容柜接在龐大的電網中能將功率因數補償到1?假設沒單獨裝電力變壓器的情況怎么補償?有人想過這問題沒
匯榮鋁業
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1784 個
工控威望: 5345 點
下載積分: 21348 分
在線時間: 1601(小時)
注冊時間: 2009-07-21
最后登錄: 2024-11-30
查看匯榮鋁業的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-06-14 06:27
http://www.dianqi.name/Article/2005-12-12/57289.html這里有樓主的第1個問題的答案。
第2個問題我想你應該先了解一下電力電容的工作原理。
lizhongxv
摸索者
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 460 點
下載積分: 9689 分
在線時間: 353(小時)
注冊時間: 2009-05-08
最后登錄: 2022-12-24
查看lizhongxv的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-06-14 09:41
電容補償是提高功率因數,將無用功減少。電感電路上的電流跟電壓不同步(電流滯后),降低了有用功,那必需補償。自動補償控制器具有功率因數和無功電流兩套檢測系統,對電網過補償、欠補償都能自動作出相應處理,輸出電路采用先通的先斷,先斷的先通的循環工作方式
leiguosheng
互相幫助共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 340 點
下載積分: 788 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2008-09-10
最后登錄: 2024-02-27
查看leiguosheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-06-14 11:29
現在這些都不需要你來搞了 ,都是供電局的事
互相幫助共同進步
ahljj
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 469 個
工控威望: 665 點
下載積分: 162911 分
在線時間: 852(小時)
注冊時間: 2007-08-08
最后登錄: 2024-12-23
查看ahljj的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-06-14 11:44
1.熔斷器熔斷時間比斷路器動作時間短.
2.在電力系統中,電感設備使電流滯后于電壓,使功率因素小于1.為了提高功率因素,常在電網中并聯電容.如果系統中含有諧波,還要進行諧波治理,否則并聯電容器后,可能導致諧波放大,使電容膨脹甚至爆炸
seatao
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2296 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2011-05-17
最后登錄: 2024-02-21
查看seatao的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-06-14 12:40
我這現在將熔斷器改成了斷路器,因為有時候一相熔斷器燒壞后,電容還繼續工作,僅供參考
圓家人控工
請叫我伏特
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 381 點
下載積分: 1021 分
在線時間: 126(小時)
注冊時間: 2011-05-26
最后登錄: 2014-02-16
查看圓家人控工的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-06-14 19:30
大家沒明白我意思,我是說巨大的電網肯定存在很低的功率因數,為什么就那幾個小電容能把巨大的電網的功率因數提高到1,這樣說夠通俗吧
shenyijin
中級電工
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 571 個
工控威望: 787 點
下載積分: 1269 分
在線時間: 174(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2014-12-20
查看shenyijin的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-06-14 19:40
功率因數1,樓主啊,那有啊,一般在變壓器配電柜,功率因數不能低于0.9,這是國家規定的。樓主你說的是高壓補償還是低壓補償啊?
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-06-14 19:50
諧波是個問題,我們單位的電容好幾個都想孕婦一樣大著個肚子怪可怕的
xlqlh
秦漢
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 375 個
工控威望: 1888 點
下載積分: 14144 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2011-03-28
最后登錄: 2021-04-24
查看xlqlh的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-06-15 22:13
2 樓說得對的
秦漢
ft0752
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 2597 點
下載積分: 4743 分
在線時間: 130(小時)
注冊時間: 2009-10-09
最后登錄: 2024-03-03
查看ft0752的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-06-23 16:23
 剛好補到1是沒啥意義的,到到0.9以上就可以了!
你補的不是供電局電網的功率因數,而是你們公司電網的,你們公司無功功率不多時,就象你所說的,幾組電容就可以!
至于供電局電網則是佷多公司參與補償的結果,也就是供電局為什么要求你們的功率因數要達到0.9,注意這功率因數是看高壓的,低壓只是參考!
zhangli019
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 587 個
工控威望: 2465 點
下載積分: 1907 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-02-18
最后登錄: 2024-01-27
查看zhangli019的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-06-23 17:44
學習了,諧波對電容的影響有哪些?