lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
看手冊上說的,設置了高速計數器0。增量式編碼器已經接到PLC的000端子上,寫了一段讀取高速計數的程序,旋轉編碼器時,000有閃動,但是怎么不顯示當前的高速計數值呢?監控A270也沒有數據?怎么回事?哪里錯了?請大家指教。 |
---|---|
|
憶江南
工業自動化專業設計
級別: 略有小成
|
呵呵,手冊沒看透呀。高速計數0通道好像不應該是000吧 |
|
---|---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
A270里有顯示計數值了,但是PRV為什么沒讀到D100去呢? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
去掉PRV前面的@,D100現在顯示計數值了,這個@做什么用的?代表了什么比如@MOV和MOV區別在哪里? |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
歐姆龍高速計數程序.rar (5 K) 下载次数:256 我把程序傳上來了,大家下載下來看一下,現在的問題就是高速計數到3000時產生中斷程序1,這個沒有問題,搞不明白的時,當高速計數到5000是為什么不產生中斷2了。怎么回事呢?程序不對嗎?如果不對,大家?guī)兔υ撘幌隆Vx謝 |
---|---|
|
lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
|
唉!自己動手豐衣足食,搞定了 CTBL前不能用常通標準位 |
---|---|
|
phrame
除了電氣控制,還要學機械,做全能手。
級別: 略有小成
|
設置一樣的。不過我這個用接近開關做,PRV2做的,沒有發現什么問題,每一轉發六個脈沖,可以監視到數據 |
---|---|
|