楊工你好!請問三菱(Q64TD)溫度輸入模塊在把溫度值讀入PLC后,我要在人機界面上顯示出來,但我看了說明書,例如實際溫度為55.8度,而讀到PLC后為558,我要正確顯示是否要除以10,才是實際溫度。請指教!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-26
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-03-20 19:30
對的,PLC里面是10的數值代表一度
如果你在觸摸屏里設置一下,PLC中不用除10,自然觸摸屏就顯示55.8度
不過三菱的一些觸摸屏不支持這種做法,就麻煩了

需要
558/10=55
55*10=550
558-550=8
然后分別顯示55和8,中間自己做一個小數點。