孫飛
級別: *
|
楊工你好!請問三菱(Q64TD)溫度輸入模塊在把溫度值讀入PLC后,我要在人機界面上顯示出來,但我看了說明書,例如實際溫度為55.8度,而讀到PLC后為558,我要正確顯示是否要除以10,才是實際溫度。請指教! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
對的,PLC里面是10的數值代表一度 如果你在觸摸屏里設置一下,PLC中不用除10,自然觸摸屏就顯示55.8度 不過三菱的一些觸摸屏不支持這種做法,就麻煩了 需要 558/10=55 55*10=550 558-550=8 然后分別顯示55和8,中間自己做一個小數點。 |
|
---|---|---|
|