ofnew
級別: *
|
最近接到一個案子,15條流水線,環線總共240米,變頻器調速控制的,變頻器類型3G3MX2,支持modbus RTU協議。現在要求集中控制。 要求如下: 1、控制所有速度一致 2、在一個地方設置,可以控制每條流水線的 啟動,停止,正反轉,速度,電源開、關。 3、有自動/手動2種模式,暨脫離集中控制時,每條流水線可以單獨運行。 我現在想到的方法是 : 1 、 使用 一臺威綸觸摸屏做通訊主機,以RS485連線,MODBUS RTU協議分別去連接每臺變頻器,控制啟動停止,正反轉及速度設定,再連接PLC控制實際的電源開、關及自動/手動的隔離。 2、連接多臺PLC,PLC與變頻器之間通訊,但是好像三菱的PLC不支持與變頻器之間的MODBUS RTU協議。 而且兩種方法都因?40米距離太長,可能會出問題。 求高手給點建設性意見,謝謝了。 |
---|---|
|
whs700
級別: *
|
圖片:
三菱可以支持。。8臺變頻器,,,485可以傳送, 你最好采用開關量來控制好了。。。有問題可以到 |
---|---|
|
whs700
級別: *
|
用西門子比較好 三菱可以支持。。8臺變頻器,,,485可以傳送, 你最好采用開關量來控制好了。。。有問題可以到圖片上的地址,技術論壇 |
---|---|
|
fly0329
心中鎖定目標,為了達到目標要勇往直前!
級別: 略有小成
|
我的一點小建議: 對于流水線的同步運行要求精度不是很高,沒有必要采用那么高的控制要求! 建議采用變頻器一拖多的控制方式,然后再采用同步控制器來控制多臺變頻器即可完成! 對于你的要求建議根據每條流水線的長度采用合理的變頻器一拖多,對于一拖多的要求:馬達的轉速及減速機的減速比一定要一致! 采用PLC作為上位機來做控制就可以了!! 只是個人建議!!具體要求還是要看做自己的思路!! |
---|---|
|
ofnew
級別: *
|
現在主要是240m的長度影響了我的思路。而且所謂的控制8臺指的是三菱的變頻器,而且距離也遠遠不能達到要求。 |
---|---|
|