z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
|
前些日子有個客戶的機器出問題了我出檢查發現PLC的輸出點壞掉了 我就建議他們換個PLC 然后我把程序考了出來結果發現這程序很特別能考出來 不能寫進去(是寫程序的人沒加結尾),我是在沒辦法了就把程序分段寫進去花了一下午時間才弄進去(程序里面還有兩個錯誤必須分段才能寫進去 寫進后后程序檢查有錯但機器運行完全正常那出錯的地方也沒事了挺怪的),把程序弄進去后我發現這程序里有五分之三的是空操作我就把空操作程序全刪了結果開機機器立馬給我罷工 然后我又把帶有空操作的程序寫進去 機器又正常了 到現在為止我還不知道那些空操作有啥用,大家有誰知道的可以分享下嗎,程序我上傳上來你們看看吧。 TP120貼片機.rar (7 K) 下载次数:158 |
---|---|
|
zzj111000
專業非標電控設計
級別: 略有小成
|
程序沒結束指令。你把空操作刪除,加一結束指令看行不? 樓主留言:你的方法我試過了加上END刪除空操作機器不能正常的運行了。 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主
|
用手編可以輸入的,錯誤會跳過不執行的, 錯誤:步在第 23 條 (6, 1) - JME 未定義 - 1 錯誤:缺少END聲明 樓主留言:沒用的當時候我在在線操作時就試著加了END的但還是不行,那空操作怎么都顯示不出來,刪了那些空操作程序機器又不能正常運做了。 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
|
這臺機器是有兩個PLC組合運行的一個是三菱的一個是歐姆龍的,機器現在在運行的好好的但歐姆龍PLC里面的程序我怎么看都覺得不完整(因為外面的接線端子還有很多在程序里度沒出現過) |
---|---|
|
263286819
以后媽媽再也不用擔心我的學習了,so easy.!!左手拿著
級別: 略有小成
|
我看不懂 想應該是為了end而寫的 |
---|---|
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
【PLC里面的程序我怎么看都覺得不完整(因為外面的接線端子還有很多在程序里度沒出現過)】那外面布置的線是不是有功能呢?我上載的一個程序里面好多條是無用程序,可能廠家故意瞎編的忽悠別人吧?你先把程序保存下來后,清理一下PLC內存后,在保存下來的程序結束處加一個END,重新設置一下再下載程序看怎么樣? 樓主留言:有 都是很重要的端子 你說的方式我在現場的時候就試過了 |
---|---|
本帖最近評分記錄: |
iauto
樂于分享 勇于創新~_~
級別: 探索解密
|
NOP操作數是有運算時間的,3896個空操作將增加循環時間,大概4ms的延時執行下一個循環, 也就是暫停的意思,有一個可能是為了匹配兩個PLC的循環時間,至于那個END應該是有的。 樓主留言:那個 我就不太清楚了 我在研究研究 |
|
---|---|---|
本帖最近評分記錄:
|
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
|
應當是cp1L CPU是M型 |
---|---|
|