女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

panguojun0
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 112 點
下載積分: 584 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2010-02-22
最后登錄: 2018-07-24
查看panguojun0的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-07-22 08:55
             用FB58做的溫度控制,不管是低于設定值還是超過設定值LMN-PER輸出始終是0,我的MAN_ON是true,只有在MAN中輸入值才又輸出,改成FALSE后,輸出LMN-PER立刻就是最大27648。我的參數設定都是按照手冊上一點點設定的。求救,項目急用。。。。。

冰糖
紫外工控論壇 BBS.ZIWAI.NET
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 345 個
工控威望: 509 點
下載積分: 3931 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2008-04-22
最后登錄: 2024-12-02
查看冰糖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-07-22 10:05
把你調用fb58這個地方截個圖出來看看是不是參數有問題
我做的工控學習網站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控論壇),提供各類工控資料和技術交流,同時歡迎加入工控交流群 85695322