女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-08-03 12:34
PLC沒報警,三菱PLC輸出自動全OFF,
輸入也正常,
再啟動后又有輸出了,過個把小時。輸出又全沒了。
怎么回事情?
程序是自己做的。
里面也沒有禁止輸出的段。
[ 此帖被a475100193在2011-08-03 12:48重新編輯 ]
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-23
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-03 12:37
可能程序里有禁止輸出的段。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
shi2999
不管學什么,興趣是最好的老師,能賺錢是最強勁的動力
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2680 個
工控威望: 7394 點
下載積分: 3002 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2010-12-26
最后登錄: 2023-05-29
查看shi2999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-03 12:39
引用
引用第1樓guochunyi于2011-08-03 12:37發表的  :
可能程序里有禁止輸出的段。

沒錯!可能程序里有禁止輸出的段。
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2238 個
工控威望: 2471 點
下載積分: 11650 分
在線時間: 914(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2024-12-23
查看泰山之石的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-03 12:40
同意樓上的說法,你可以查看程序。如果程序是自己做的?那就可能是硬件問題了。
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 515 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-03 12:40
是不是有M8034
a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-03 12:44
程序里沒有禁止輸出的段啊。而且程序用了好幾年了。
a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-03 12:45
是自己做的
rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-03 13:04
輸出短路,我用QPLC就是出現過這樣事情。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
loveall
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 283 點
下載積分: 6986 分
在線時間: 418(小時)
注冊時間: 2008-05-09
最后登錄: 2024-11-25
查看loveall的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-03 13:04
最簡單的辦法,換一臺新的plc,看是否正常工作,工作正常,plc故障;工作如前,檢查程序。
樓主留言:
是狠簡單,可。。。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-03 14:02
PLC判斷故障時,輸出燈亮否?
樓主留言:
亮著的
sandy_love
感悟生活,創新的源泉...
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 823 點
下載積分: 1610 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-12-08
最后登錄: 2024-11-22
查看sandy_love的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-03 14:42
出現該問題時運行燈是否還在亮?
樓主留言:
亮著的
王春杰
WCJ ZYR
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 334 個
工控威望: 495 點
下載積分: 1042 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2010-07-10
最后登錄: 2024-08-20
查看王春杰的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-03 15:01
可能是你誤用了PLC內部強制禁輸出的M,看看說明書找找看有沒有這樣的內容