請大家幫忙看下,我用FX1S的寫ld m8000    out c251 k9999

                                                           ld m8000    mov c251  d0
雙向計數,監控D0沒有顯示,               怎么會傳不到,        計時器同樣寫法可以呀
waitfor
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 604 個
工控威望: 831 點
下載積分: 5871 分
在線時間: 406(小時)
注冊時間: 2010-07-04
最后登錄: 2024-12-08
查看waitfor的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-10 22:48
X0 X1接的編碼器,傳到屏上顯示,現在怎么都不顯示,謝謝
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-11 10:13
那你監控程序有沒有數據呢?還有就是高速計數器是32位的最好用Dmov.如果監控程序有,屏上沒有,查看你的變量連接是否正確。其次看看通訊是否成功
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(waitfor) 熱心助人
    許龍
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 9 個
    工控威望: 126 點
    下載積分: 585 分
    在線時間: 11(小時)
    注冊時間: 2011-07-28
    最后登錄: 2019-05-15
    查看許龍的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-08-11 12:17
    學習了
    waitfor
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 604 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5871 分
    在線時間: 406(小時)
    注冊時間: 2010-07-04
    最后登錄: 2024-12-08
    查看waitfor的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-08-11 20:37
    謝謝3樓幫助,換DMOV解決問題,換好幾個晚上了,熱心人