搞不懂這個K0是怎么弄出來的  試了很久都不知道,在這請教各位大神
281979349lay
學習學習
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 136 個
工控威望: 1310 點
下載積分: 670 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2011-03-19
最后登錄: 2024-12-14
查看281979349lay的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-08-14 01:20
樓主只要你在同一行輸入程序滿了以后再繼續輸入就會自動換行的
lifoucs
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lifoucs的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-08-14 08:23
但是現在的問題是它會說“輸入位置錯誤” 我用的是8.86版
wen_xian_jun
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 697 個
工控威望: 771 點
下載積分: 28411 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2009-06-02
最后登錄: 2018-05-03
查看wen_xian_jun的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-08-14 08:31
輸入一行如果后面還需接著寫,放不下時會自動轉到下一行,后面就會出現這樣的.,
樓主留言:
那應該怎么解決呢
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 354 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2014-10-09
查看842386283的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-08-14 08:43
這個正常的啊,編譯一下就行,
樓主留言:
請明示。。
為興趣而學習
lifoucs
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lifoucs的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-08-14 08:44
圖片:
問題是這樣的
lifoucs
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看lifoucs的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-08-14 09:41
有沒有人幫我解答下呢  
gyk1988
承接自動化 QQ61882040 江蘇揚州人 熟悉三菱、西門
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 101 個
工控威望: 1852 點
下載積分: 1998 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2019-07-28
查看gyk1988的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-08-14 10:01
圖截得的不全  
承接自動化 QQ61882040 江蘇揚州人 熟悉三菱、西門子、信捷
842386283
堅持,會有意想不到的收獲
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 354 點
下載積分: 3353 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2011-07-17
最后登錄: 2014-10-09
查看842386283的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-08-14 10:38
圖片:
你要以線圈輸出了,你還想輸出應用指令嗎?這是FX的,我沒用過,但應是你[  <> D0 K20>]后面不能是應用指令的了吧?
你可以這樣輸入:LD  M10
                               AND<> D0 K20
                              OUT    M1
你可以試下。
[ 此帖被842386283在2011-08-14 10:46重新編輯 ]
為興趣而學習
文名
埋頭苦學
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 407 個
工控威望: 5172 點
下載積分: 13147 分
在線時間: 290(小時)
注冊時間: 2011-08-02
最后登錄: 2024-10-09
查看文名的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-08-14 11:15
這個真沒見過。坐等高手解答。
混個臉熟
菜鳥就是勇敢的小鳥 菜鳥終究會有一天變成老鳥 我一路狂奔!通往牛X的路上 勿失約,毋失信,顧此生,方坦然。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 159013 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-25
查看sjm213的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-08-14 13:14
按下F9后輸入K0、K1等標號即可。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-08-14 13:49
    換行的原因,如1樓所示;10樓又作了主動設置的介紹。
    樓主的情況,是指令離右母線太近,位置不夠;如果指令不能左移,可按10樓的方法操作,或者增加輔助繼電器轉接。
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會