專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1610 個
工控威望: 1929 點
下載積分: 4459 分
在線時間: 439(小時)
注冊時間: 2008-07-14
最后登錄: 2024-11-30
查看rockyhuo的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-08-31 23:29
回原點的看看你用的伺服支持什么樣的回原點方式,一般的有近點狗加脈沖  原點加脈沖  數據設置型  看看你機械特點來選取,伺服的輸入點都是有功能的,一般不要使用作為PLC的輸入點來用,因為還要做通信,編程會很煩, 我看你還是用絕對值方式來控制伺服好,加上凸輪控制,只要一次回原點,什么都不用外部的I/O
樓主留言:
熱心助人
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gali1120107)
  • 變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    13樓  發表于: 2011-09-01 11:38
    LZ...關于伺服保護的極限問題,已求證。松下驅動器內部具有接限位信號的功能


    這個是基本功能..LZ要看好說明書啊...

    我已經被LZ饒糊涂了.....

    你要簡單做 直接到原點 不找Z脈沖 回原點后伺服一般會輸出一個信號給PLC  PLC發個信號清除多余脈沖給伺服..這是最簡單的..
    樓主留言:
    嗯,是啊。不同的PLC回原點的方法有所不同。
    關鍵是精度問題和成本問題。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    14樓  發表于: 2011-09-01 11:44
    如果直接解決限位問題的話 有看過網上是直接用 原點做限位開關的...碰到限位開關后返回找Z 如果繼續碰撞 報警..你可以查查資料或說明書
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    zhengyueyong
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zhengyueyong的 主題 / 回貼
    15樓  發表于: 2011-09-02 08:54
    絕對編碼器找一次原點就夠了,再設置軟件限位,啥開關都不要了,求保險的話可加兩個極限開關
    相對編碼器兩個限位開關也足夠,設置閉合為限位,斷開為原點,找Z脈沖!回原點時碰到限位停下,再反向慢慢退回
    樓主留言:
    你的說明很好,一般伺服用的是絕對編碼器的吧。
    至少找Z相的回原點的方法我還沒用過,也是大同小異
    你的QQ是多少互相交流一下吧
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(gali1120107)
    zxq
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看zxq的 主題 / 回貼
    16樓  發表于: 2011-09-02 09:45
    三菱的我就知道可以通過設置參數,去掉左限位和右限位(當然是在位置控制模式又不需要安裝限位開關的情況下)開關。松下的我沒玩過。我想應該也有參數設置來去掉限位開關
    樓主留言:
    你的意思是屏蔽掉驅動器上輸入部分的限位吧,估計大部分設成常閉。PLC輸入部分不能不要哦
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    17樓  發表于: 2011-09-02 12:45
    設置軟件限位就是設置正反轉極限脈沖吧  因該大部分伺服都有這個功能吧  連臺達的都有..
    樓主留言:
    不明白你說的意思,不過還是謝謝你
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    18樓  發表于: 2011-09-02 19:56
    不能給大家加分不知道是什么原因,呵呵
    waitfor
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 604 個
    工控威望: 831 點
    下載積分: 5871 分
    在線時間: 406(小時)
    注冊時間: 2010-07-04
    最后登錄: 2024-12-08
    查看waitfor的 主題 / 回貼
    19樓  發表于: 2011-09-02 20:45
    a8897044
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 129 個
    工控威望: 282 點
    下載積分: 859 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2007-12-20
    最后登錄: 2024-09-13
    查看a8897044的 主題 / 回貼
    20樓  發表于: 2011-09-04 20:53
    設置軟件限位就是設置正反轉極限脈沖吧

    就是正轉走的的最大脈沖和反轉走的最大脈沖  到達所設定的這個脈沖總數就報警...
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(gali1120107)
    liwenbin
    自學PLC   同僚指點哦
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 392 個
    工控威望: 469 點
    下載積分: 969 分
    在線時間: 352(小時)
    注冊時間: 2010-08-23
    最后登錄: 2024-12-23
    查看liwenbin的 主題 / 回貼
    21樓  發表于: 2011-09-04 21:33
    我是用在伺服電機后面在加個編碼器
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(gali1120107)
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    22樓  發表于: 2011-09-22 15:34
    具體大家是怎么用的,幫忙頂下啊
    gali1120107
    漫漫長路,吾將上下而求索。
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 501 個
    工控威望: 974 點
    下載積分: 1182 分
    在線時間: 165(小時)
    注冊時間: 2010-06-19
    最后登錄: 2024-09-12
    查看gali1120107的 主題 / 回貼
    23樓  發表于: 2011-09-22 16:51
    大家順便也說下平時大家怎么用用PLC輸出來控制驅動器輸入部分的,驅動器輸出部分如何結合PLC輸入來使用的。主要這個其他次要不同的品牌驅動器多多少少有些不同之處 大家互相學習才能進步
    • «