女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-06 11:01
PWM S1 S2 Y,期中S1是占空比時間S2是周期,假設程序LD X0 PWM S1 S2 Y0,那么在S1<=S2情況下,XO閉合,這PWM指令可以正常啟動,這也是在預料之中的。
如果在啟動后,把參數改了,結果是S1>S2.,那么X0斷開,指令依然繼續運行,無法停止。
三菱手冊只是說這樣會出現錯誤,但是我們都知道這樣是不對的,但是不能停,那應該是這套指令本身的不嚴謹吧,三菱公司可以這么做
1、三菱公司可以讓指令一上次設定繼續運行
2、可以以100%占空比運行
3、可以立即停止
但是無論怎么處理,都要可以停止指令的執行。但是目前三菱此錯誤指令運行狀態下,參數錯誤狀態下,卻不可以停止執行了。
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-07 17:38
問題很尖銳
學無止境,永遠是學生。
農村娃
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看農村娃的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-07 18:17
這貼最好讓三菱的軟件工程師看見