linglong
級別: 略有小成
|
信捷變頻真垃圾,以前為了跟PLC和屏的廠家一致,用了20幾臺,現在老是出現奇怪故障,要么報E-12,關一下又好了,用一段時間又掛了。說明書上說是要返廠家修。有一臺這個故障修了三次到現在還沒好,廠家說沒找出故障原因,就是更新程序 。還有兩臺,用了一年后,(好像過保了它自己知道一樣0,老是參數自動跑掉,而且只是這一個,外部運行功能選擇,這一項。很準的,隔一個月左右一次。有時參數有的,沒跑,就是外部啟動不了,恢復出廠,再重新設定,又能用了。我真對它失望了。問了廠家,說是干擾,我同樣的柜子做了十幾臺,就一臺柜子這樣。就算是干擾,也不可能參數沒了吧。各位有這方面情況的也說說。 |
---|---|
|
henshuiwqs
級別: 略有小成
|
類似的變頻器參數丟失等現象,我也遇到過幾個。還遇到過變頻器的功率參數等自動變更的,比如說22kw的變頻器,參數初始化后再看變頻器功率參數已經變為3.7kw的了, 不知道是否是設計缺陷 還是元件質量問題。也希望能有高人講解一下發生類似問題的原因。 |
---|---|
|
fanhaipeng
級別: 工控俠客
|
我沒用過信捷,好像是儲存芯片的問題,請試著將故障變頻器的驅動板和主板換到另外一臺變頻器上如果還出現就可以判定故障了。 |
---|---|
|
xcgksp
級別: 略有小成
|
我在福建的項目,也掛掉4臺!無奈啊! 可以理解,一分錢一分貨!返修率高,這是很正常的,以后要記住多買幾臺備品! 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
|