三菱FX2nPLC接FX2n-4AD和FX2n-16EX擴展模塊,4AD接在0號位置,16EX接在1號位置,用FROM  k0 k30 d0 k1指令讀出的4AD模塊的識別碼不是K2010,不接16EX或者把16EX接在0號位置,4AD接在1號位置時,把程序改為 FROM k1 k30 d0 k1 則可以正確識別4AD的識別碼k2010. 難道擴展模擴展模塊接的位置也要講究的嗎?
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-21 12:56
擴展模塊不分先后位置,特殊模塊才分的,就是說只有FX2n-4AD和FX2n-16EX兩個模塊時,不管FX2n-4AD放在前后,都應是0號位置