三菱FX2nPLC接FX2n-4AD和FX2n-16EX擴展模塊,4AD接在0號位置,16EX接在1號位置,用FROM  k0 k30 d0 k1指令讀出的4AD模塊的識別碼不是K2010,不接16EX或者把16EX接在0號位置,4AD接在1號位置時,把程序改為 FROM k1 k30 d0 k1 則可以正確識別4AD的識別碼k2010. 難道擴展模擴展模塊接的位置也要講究的嗎?
wuliang211
小剛
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 363 個
工控威望: 537 點
下載積分: 2227 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2011-08-23
最后登錄: 2019-12-21
查看wuliang211的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-20 15:14
好像不分先后順序吧
550374389
!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-20 15:26
到底分不分?
550374389
。。
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-20 18:48
沉得真快~~~
550374389
!!!
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 696 個
工控威望: 1161 點
下載積分: 5237 分
在線時間: 2360(小時)
注冊時間: 2010-11-28
最后登錄: 2024-10-11
查看550374389的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-20 23:29
繼續頂起~~~
jun888006
我年輕需要你指點 但不需要你指指點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 441 個
工控威望: 2982 點
下載積分: 1841 分
在線時間: 279(小時)
注冊時間: 2011-03-17
最后登錄: 2024-04-01
查看jun888006的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-21 08:01
擴展模塊不分先后位置,輸入輸出就接著PLC后面寫就好了
電氣交流群:107855191
fschs
QQ:869603371
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 225 點
下載積分: 4293 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-12-17
查看fschs的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-21 09:24
        
baoshizhi
級別: VIP會員
精華主題: 1 篇
發帖數量: 522 個
工控威望: 529 點
下載積分: 2230 分
在線時間: 201(小時)
注冊時間: 2006-08-21
最后登錄: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-21 12:56
擴展模塊不分先后位置,特殊模塊才分的,就是說只有FX2n-4AD和FX2n-16EX兩個模塊時,不管FX2n-4AD放在前后,都應是0號位置