PLC沒寫入任何程序時,上位機對XY口可進行讀寫; PLC寫入程序后,我用上位機對其不能寫操作了,上位機一個命令,Y口沒反應,但讀操作可以的,在上位機上顯示端口狀態,有知道的么,謝謝 |
---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
PLC程序執行后Y的狀態就是PLC輸出狀態,上位機即使改寫也立即被PLC程序重寫了。除非PLC程序中未使用的Y,才能被上位機改寫 樓主留言:那這該如何解決呢 |
|
---|---|---|
|
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客
|
上位機改寫PLC中未被程序輸出使用的中間繼電器,在程序中用此中間繼電器同時驅動需輸出的Y口,關鍵是上位機改寫的點不能被PLC程序改寫。 樓主留言:請問:例如我在PLC程序中用M0輸出Y0,那我在上位機上怎么置位復位指令來控制Y0口,謝謝 |
|
---|---|---|
|