女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

lizhihua
lizhihua
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 228 個
工控威望: 400 點
下載積分: 299 分
在線時間: 239(小時)
注冊時間: 2011-05-24
最后登錄: 2024-12-16
查看lizhihua的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-27 18:54
求各位大俠幫幫,我們公司有一臺數控立車,是電位器信號輸入PLC控制電磁閥控制變速像變速,正常的情況是開始輸入的第一檔位電磁閥是1,2,4燈亮。但是現在因為掉了兩條線,我無論怎樣接線,它輸入PLC的信號都是錯誤的,還有一開始第一檔位它四個中間繼電器全部亮,電磁閥就是2,3,4號燈亮,我不接線電磁閥也是2,3,4號燈亮,繼電器也是四個亮,                                                        
      還有現在就是有十五級對,開始第一級位置電磁閥的燈始終是2,3,4燈亮,也就是說不對。   求各位大俠幫幫我。
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-28 11:20
你應該好好看看程序中的邏輯關系,還有就是你的電位器,給plc的輸入信號正常嗎?你的電位器的輸出信號正常嗎?逐級排除。