女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-06-14
查看kissko的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-09-29 20:30
今天給一臺電機加裝變頻器,電機銘牌是這樣,功率2HP,電壓220V電流是6。7A,電壓380V電流是3。3A,兩種種接法,現在用得是三相380V電壓,當我裝一個380V/1。5KW變頻器會報警過載,裝一個3。7KW就OK了,這是為什么呀,我百思不得其解,明明是2HP(1。5KW)電機,為什么1。5KW變頻器不行,再說一個問題,啟動電流可以達到8A多。
南科自動化設備維修中心
18666449248
feiniao355
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 292 點
下載積分: 517 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2008-12-12
最后登錄: 2019-09-20
查看feiniao355的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-09-29 20:32
變頻器參數調好應該沒問題
laz7906
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 163 個
工控威望: 218 點
下載積分: 840 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2009-09-05
最后登錄: 2024-12-18
查看laz7906的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-09-29 20:35
380V/1。5KW變頻器額定電流3A,當然報警了
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-06-14
查看kissko的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-09-29 20:35
和調參數沒有關系,他得啟動電流都上8A,變頻器1。5KW電大電流是多少呀,       
南科自動化設備維修中心
18666449248
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-06-14
查看kissko的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-09-29 20:36
有那個高手幫一下忙呀,
南科自動化設備維修中心
18666449248
aaweihua
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 536 個
工控威望: 894 點
下載積分: 17631 分
在線時間: 282(小時)
注冊時間: 2009-11-05
最后登錄: 2022-10-23
查看aaweihua的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-09-29 20:39
用380V的電源,電機應該改成星型接法的
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-09-29 20:54
使用變頻器應考慮電機的接法,就不會出怪事了
ccy5156
雖然網絡是虛擬的,但同樣存在真.善,美,正在生銹的湘籍男孩,
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 939 個
工控威望: 1397 點
下載積分: 1615 分
在線時間: 148(小時)
注冊時間: 2008-07-28
最后登錄: 2024-12-20
查看ccy5156的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-09-29 21:03
同意5樓的,380伏應該按星形接線的
像螞蟻一樣工作,像蝴蝶一樣生活
yjhdlp
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 478 個
工控威望: 625 點
下載積分: 2081 分
在線時間: 178(小時)
注冊時間: 2010-11-13
最后登錄: 2022-10-15
查看yjhdlp的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-09-29 21:16
220v是1.5kw現在變頻器電壓是380v怎么不報警。將變頻器頻率設為86.5HZ
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-09-29 21:35
同意5樓的說法
學無止境,永遠是學生。
李飛
天地生人,有一人應有一人之業;人生在世,有一日 應盡一日勤
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 248 點
下載積分: 939 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2008-07-21
最后登錄: 2024-03-16
查看李飛的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2011-09-29 22:03
是這樣的  我也考慮到這點了  當你用220v變頻器電機接三角形  當用380v變頻器時電機接星形   樓主你現象應該是過電流報警   如果8樓說的是錯的,當星形接法電機接在220v的變頻器上運行是不報警的可以運行的,但是運行電機扭矩小了力不夠大達不到額定值!!!!
liuhuaxing
LIUHUAXING
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 965 個
工控威望: 1172 點
下載積分: 3446 分
在線時間: 624(小時)
注冊時間: 2011-03-26
最后登錄: 2024-06-26
查看liuhuaxing的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2011-09-29 22:43
同意5樓