總功率105KW,馬達55KW,加熱器50KW,需要用多粗的電纜?國標3*95平方的銅線夠不夠的? |
---|---|
|
zwz579
這系蝦米社會,七透的比打拼的錢卡多。
級別: 略有小成
|
105*2=210/3A=70MM 的電纜 |
|
---|---|---|
|
ying-feng
一般情況下人的眼睛是黑的,心是紅的;要是眼睛變紅了心就會變黑
級別: 家園常客
|
有95平米的就用吧,或許還會添加設備,有備無患 |
---|---|
|
付玉明
級別: 略有小成
|
用95 MM 當然好了只是有點浪費了 我給你算了算 105KW 每相的電流是 60.62 用70的就可以 我說的是銅線哦 |
---|---|
|
hjx
級別: 略有小成
|