女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go
臥龍灣
學習是寶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 675 點
下載積分: 16432 分
在線時間: 302(小時)
注冊時間: 2010-03-08
最后登錄: 2024-02-21
查看臥龍灣的 主題 / 回貼
12樓  發表于: 2011-10-08 17:52
不知樓主這幾年是怎么用過來的
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2011-10-08 18:13
懷疑變壓器有問題
學無止境,永遠是學生。
sylgq
印刷包裝機電維修
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1066 個
工控威望: 1253 點
下載積分: 14620 分
在線時間: 1197(小時)
注冊時間: 2011-07-18
最后登錄: 2024-12-23
查看sylgq的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2011-10-08 18:21
如果繞組沒問題,輸入端電壓正確,有可能磁通量發生了變化,矽鋼片有問題。
qlin
學過一點FX型PLC基本知識
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 537 個
工控威望: 531 點
下載積分: 12343 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-07-13
最后登錄: 2019-05-13
查看qlin的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2011-10-08 18:40
相電壓是對零線測的,還是對變壓器中性點測的?
僅很早前用過幾次順控編程(PLC),嘿嘿,沒尋找機會
a475100193
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 172 個
工控威望: 353 點
下載積分: 958 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2009-12-13
最后登錄: 2022-06-30
查看a475100193的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2011-10-09 21:36
中性點,接線端子處線燒斷
detect
小心慎言,莫走邪道
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 474 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2009-02-10
最后登錄: 2015-03-29
查看detect的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2011-10-09 22:16
引用
引用樓主a475100193于2011-10-07 19:41發表的 變壓器輸出不帶任何負載,三相火線之間是400V平恒, :
以上是什么原因?但有一條火線對零線有340。別外兩條火線對零線有200左右

三根相線之間是400v,這很正常,符合要求
有一條火線對零線有340。別外兩條火線對零線有200左右
正常情形,相線對零線應是230v,
單相接零故障,該相對零線的電壓接近為零,其他兩相對零電壓升高到線電壓接近400v
造成現在這測量結果,必然就是兩個方面存在疑點,接入的電源相序,或變壓器本體故障,引起相序的失衡,中心點嚴重偏移,各相對零電壓嚴重不均
xshflove
工控人家園,工控人的免費學校。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 489 個
工控威望: 4285 點
下載積分: 633 分
在線時間: 524(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2024-12-19
查看xshflove的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2011-10-11 17:45
可能是中性線出問題,查一下是不是接觸不良
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 2/2     Go