陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
公司的一臺丹佛斯變頻器VLT 2900壞了,其壞得緣故是進線端缺相,后來把進線修復好后,但變頻器還是不行,估計已經壞了,且操作面板沒電,不顯示。請問各位工控網友們,我想把這臺變頻器維修好,但我不知道它壞了什么模塊,就更不知道怎么維修了,各位大俠們,能指導我怎么維修嗎?要是我維修不了,我也能接受外修,但價錢合適就好,這錢可是我自己出的,不是公司出得,因為我想把它維修好作為自己學習用的,各位同行們,就算幫幫忙了,就此謝過! |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
主板5v電源在哪量? |
|
---|---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
怎么查,開關電源是哪一部分都不知道呢,還望指教。 |
|
---|---|---|
|
xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
|
丹佛斯把電源接入通電,首先測量大電容有沒有電壓,如果沒有電壓電源模塊壞,有電壓電源模塊工作正常,在檢查開關電源部分,如果風扇運轉正常說明開關電源工作正常,也可以用表測量一下風扇插頭有沒有電壓,如果沒有電壓或者風扇沒有運轉說明開關電源沒有工作,重點檢查開關管K2225和8腳集成電路及外圍元件,如果風扇運轉正常說明開關電源沒有問題,控制面板沒有顯示,檢查主板上面穩壓集成LM317,希望能幫到你 |
---|---|
|
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
|
測量整流部分是否完好,怎么測量?百度或谷歌一下,整流部分完好的話檢測開關電源部分工作是否正常,目測主板上的點解電容是否有變質、鼓包現象,如有這些現象請更換電解電容,其他的元件估計樓主的水平應該檢測不了! |
---|---|
|
陳大圍
工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
到時候我把變頻器拆開看看,照幾張實物圖上來,望各位高人到時候幫忙指教 |
|
---|---|---|
|