CP1L-M60DR-A   與  T6070iH觸摸屏通訊  能讀取DM的數據,和HR的數據。設置一個開關,來控制IR200.00的通和斷,就不行了。不知什么原因。請教各位大師。謝謝
bosshyup
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 269 點
下載積分: 503 分
在線時間: 141(小時)
注冊時間: 2008-11-23
最后登錄: 2018-09-24
查看bosshyup的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-17 14:28
?????????????
anansj3614
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看anansj3614的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-17 15:57
沒看懂什么意思。屏讀PLC里的數據,然后在PLC里設置一個開關來控制IR200.00?沒見過這么用的啊,一般不是指令控制操作數來設置寄存器的么!不知道你的IR200.00是干嘛用的,不行就用常通標志算了。
mayanheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 295 點
下載積分: 1257 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-09-18
最后登錄: 2018-09-21
查看mayanheng的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-17 18:21
不是在PLC里設置開關,是在觸摸屏里設置一個開關或按鈕,來控制PLC里的一個繼電器,IR或HR.都不行