女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
mjchwan
神采飛揚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 226 點
下載積分: 363 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-22
查看mjchwan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-17 20:08
最近公司想用三菱PLC 控制松下伺服電機,但是不知道如何將松下伺服電機的編碼器信號導入三菱PLC?懇請版主指教!
李湘何
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 240 點
下載積分: 548 分
在線時間: 83(小時)
注冊時間: 2008-04-05
最后登錄: 2024-04-13
查看李湘何的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-17 20:22
看應用場合,一般使用是不需要把編碼器信號導入PLC的.
mjchwan
神采飛揚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 226 點
下載積分: 363 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-22
查看mjchwan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-10-17 22:15
我是用來做位置控制的,必須讀進編碼器的脈沖。
fei1436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 205 個
工控威望: 380 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 149(小時)
注冊時間: 2011-10-12
最后登錄: 2016-05-12
查看fei1436的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-10-17 22:56
PLC發脈沖信號 PLC內部不是有脈沖個數,還需要從伺服中取信號嗎 ?
mjchwan
神采飛揚
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 226 點
下載積分: 363 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-09-17
最后登錄: 2024-11-22
查看mjchwan的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-10-18 18:37
閉環控制呀!必須有反饋。
yuaiwu
wemhoener
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 10132 點
下載積分: 11461 分
在線時間: 420(小時)
注冊時間: 2007-11-10
最后登錄: 2024-12-23
查看yuaiwu的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-10-19 07:34
PLC用高速計數器,把驅動器的a,b,z相接到PLC(是大插頭上的ABZ)。
1qaz
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看1qaz的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-10-19 09:21
關鍵是PLC一般無法接受伺服編碼器的線性信號.
marcelinho
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 620 點
下載積分: 7296 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2007-07-24
最后登錄: 2023-06-17
查看marcelinho的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-10-19 14:35
PLC加位控模塊,把伺服電機的信號接到位控模塊上
zhumen
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 266 點
下載積分: 991 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2011-09-08
最后登錄: 2024-12-23
查看zhumen的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-10-19 18:18
學習學習
uu.liu
COG_FOG_COF_貼片_  貼合
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 767 個
工控威望: 988 點
下載積分: 13529 分
在線時間: 484(小時)
注冊時間: 2011-09-20
最后登錄: 2024-12-17
查看uu.liu的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-10-19 20:28
看來樓主用的是FX系列了(Q系列自帶反饋),你可以吧Z相脈沖引出來,接到FX高速計數器上,這樣就可以向,發完脈沖再作比較啊 !
QQ:569456723
  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go