女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

hxl202319
工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1751 個
工控威望: 10137 點
下載積分: 61261 分
在線時間: 2665(小時)
注冊時間: 2007-03-26
最后登錄: 2024-12-15
查看hxl202319的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-10-25 19:57
各位,以前一直使用CP5512,換公司后本想買CP5711,可惜價格太高。公司沒同意,就買了PC Adapter. 訂貨號6ES7972-0CB20-0XA0.配的電腦是HP 6560b,帶串口的。系統XPSP3,安裝軟件Step 7 V5.5。東西都剛到,今天拿著去連IM151-7CPU,在可訪問節點中可以看見CPU,但是在線的話就看見鼠標一直在忙,等到最后大概5分鐘左右才說不能連接。PG/PC中AUTO, MPI,  PROFIBUS等模式均設置過,反應一樣。不知各位有沒碰到過,造成此現象的原因是哪個?
[ 此帖被hxl202319在2011-10-25 20:50重新編輯 ]
簽名無效了,麻雀不見了!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-10-26 16:10
這個是USB的適配器,需要從PLC的通訊口取得24V的工作電源才可以的。你還可以打開編程軟件自動檢測總線網絡,看看能找到不。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(hxl202319) 熱心助人
  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-10-26 19:17
    今天再連接了,原來不可以在DP接口上連接PLC,取下DP,直接接PLC,便可以連接。不過感覺還是很不方便。
    簽名無效了,麻雀不見了!
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-22
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-10-26 19:47
    引用
    引用第2樓hxl202319于2011-10-26 19:17發表的  :
    今天再連接了,原來不可以在DP接口上連接PLC,取下DP,直接接PLC,便可以連接。不過感覺還是很不方便。

    記得能走DP的。
    是這個適配器么?

    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    hxl202319
    工資就像大姨媽,一月一次,一周就沒了
    級別: 網絡英雄

    精華主題: 0
    發帖數量: 1751 個
    工控威望: 10137 點
    下載積分: 61261 分
    在線時間: 2665(小時)
    注冊時間: 2007-03-26
    最后登錄: 2024-12-15
    查看hxl202319的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-10-26 20:19
    型號是這個的,但是公司買來的不是這個樣子的,應該是山寨的。
    簽名無效了,麻雀不見了!
    smtplc
    FOREVER
    級別: VIP會員

    精華主題: 1 篇
    發帖數量: 1137 個
    工控威望: 1351 點
    下載積分: 23555 分
    在線時間: 210(小時)
    注冊時間: 2006-08-20
    最后登錄: 2024-10-17
    查看smtplc的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2012-02-06 16:03
    我的也能走DP的呀.你的可能是水貨......
    huyou
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 152 個
    工控威望: 322 點
    下載積分: 946 分
    在線時間: 161(小時)
    注冊時間: 2009-08-04
    最后登錄: 2024-12-22
    查看huyou的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2012-02-13 16:32
    DP可以連接,不過這個時候狀態變了,已經不是終端了,DP的終端電阻開關要撥到關閉的位置。
    [fly]忽悠,接著忽悠……[/fly]
    lovefeyer
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 436 個
    工控威望: 561 點
    下載積分: 1664 分
    在線時間: 228(小時)
    注冊時間: 2011-03-10
    最后登錄: 2023-02-18
    查看lovefeyer的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2012-02-13 23:57
    不是吧,這個玩意不能聯DP才對呀,我的原裝的,就是不能聯的,只能通過MPI直接連接PLC,是因為沒有供電,而不是因為不能聯DP吧
    我是魚yyx
    級別: *
    精華主題: * 篇
    發帖數量: * 個
    工控威望: * 點
    下載積分: * 分
    在線時間: (小時)
    注冊時間: *
    最后登錄: *
    查看我是魚yyx的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2012-02-21 13:52
    先通過MPI口下載組態,就可以用DD口了
    snow73
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 112 個
    工控威望: 211 點
    下載積分: 833 分
    在線時間: 62(小時)
    注冊時間: 2010-07-12
    最后登錄: 2024-05-20
    查看snow73的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2012-02-21 15:06
    我買的是山寨的,說能連DP口,但也連不上,
    qq593276766
    專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 515 個
    工控威望: 754 點
    下載積分: 1653 分
    在線時間: 724(小時)
    注冊時間: 2010-07-23
    最后登錄: 2024-09-22
    查看qq593276766的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2012-02-24 11:58
    引用
    引用第3樓guochunyi于2011-10-26 19:47發表的  :

    記得能走DP的。
    是這個適配器么?
    [attachment=73127]

    這個樣子的線也有山寨的,還寫著 made in germany.這種山寨線支持MPI不支持DP。