女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

sc511023
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 167 點
下載積分: 700 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-07-09
最后登錄: 2017-07-28
查看sc511023的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-11-04 13:52
各位大俠:

    有們有一些模具加熱器,3相200V,30A空開,前些時候打雷,打壞了一臺,現在想追加浪涌吸收電容,(也就是RC保護,),請問我應該如何選型,如何接,請名位大俠指導一下,

    謝謝,在線等.
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-04 14:38
首先檢查配電房補償柜避雷器是否正常,避雷網(接地電阻)是否良好。雷打掉的是空氣開關還是?
RC保護主要是加強感性負載在啟動;停止時的浪涌電壓;電流的抑制,保護觸點或者電子元件,對于避雷不能起作用。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sc511023) 熱心助人
    cs_luo
    。。。。。。。。。。。。!
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 104 個
    工控威望: 231 點
    下載積分: 1482 分
    在線時間: 222(小時)
    注冊時間: 2011-08-25
    最后登錄: 2024-12-16
    查看cs_luo的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2011-11-04 14:47
    wwcwwc 解釋正確。RC保護不了雷擊。RC的選擇是按照感性負載自感時產生的電動式容量來選擇,通過其計算出感性負載釋放出來的能量,選擇的RC在最短的時間內釋放掉這個能量就可以了。
    電控技術服務
    guochunyi
    直讀解西門屏HMI口令 。。。
    級別: 論壇版主

    精華主題: 5 篇
    發帖數量: 8229 個
    工控威望: 10359 點
    下載積分: 21065 分
    在線時間: 3023(小時)
    注冊時間: 2007-03-01
    最后登錄: 2024-12-23
    查看guochunyi的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2011-11-04 15:47
    對雷擊的保護,除了避雷器以外,目前還沒有什么好方法吧。
    可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    sc511023
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 167 點
    下載積分: 700 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2017-07-28
    查看sc511023的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2011-11-04 16:56
    謝謝名位的解答,那我再研究一下
    sc511023
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 30 個
    工控威望: 167 點
    下載積分: 700 分
    在線時間: 59(小時)
    注冊時間: 2011-07-09
    最后登錄: 2017-07-28
    查看sc511023的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2011-11-04 17:00
    引用
    引用第1樓wwcwwc于2011-11-04 14:38發表的  :
    首先檢查配電房補償柜避雷器是否正常,避雷網(接地電阻)是否良好。雷打掉的是空氣開關還是?
    RC保護主要是加強感性負載在啟動;停止時的浪涌電壓;電流的抑制,保護觸點或者電子元件,對于避雷不能起作用。



    燒壞的控制基板1PC,無電(共有8PC),感溫IC 1PC,不能感溫
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2011-11-05 10:52
    目前針對雷擊危害,對于電氣只能是加裝避雷裝置,在電氣輸入端口也只有加裝電抗器或者壓敏電阻之類的原件。