樓主  發表于: 2011-11-10 11:55
有一臺用三菱1N的PLC和珠海運控的伺服系統,偶爾會出現伺服馬達走不位,下步就動作了,現在的環境是有很焊機,還有很多變頻器控制馬達
附件: 底橫梁0723.rar (13 K) 下載次數:9
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
aoouang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 273 個
工控威望: 402 點
下載積分: 2709 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2011-06-21
最后登錄: 2015-11-18
查看aoouang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-10 11:59
那肯定是干憂信號造成的問題了,將PLC與伺服控制器的接地部分可靠的接地,將外面的干憂信號盡量離機器遠點,特別是電焊機大電流的信號干憂很大。只要整個系統可靠的接地問題就可以解決了,我多年中已經處理過這樣的故障很多了、試試吧。