工控新人,還請多多指教
級別: 論壇先鋒
|
在三相五線制的供電系統中,我想用零序電流互感器來漏電保護用,用電設備有三相電機,也有單相照明用的電器(用電為AC220v),我知道三根相線要穿過零序電流互感器,但不知道N線或零線要不要穿過零序電流互感器呢?原因又是什么呢?謝謝! |
|
---|---|---|
|
liuliangdt
liuliangdt
級別: 家園常客
|
零線過電流互感器平衡剩余電流(好像是這么叫的),但過互感器的零線不要用作接地了。跟漏電保護器一樣的。 |
---|---|
|
無憂山水
認真,謙虛
級別: 略有小成
|
如果有單相用電,零線需要接入。大概說所謂零序保護就是利用穿入導線之間電流差來進行保護的,如果有單相輸出,那么他的循環回路就是零線,由此來看,零線必然接入。 |
|
---|---|---|
|