smallluobo
級別: *
|
一臺空調(380V)接在空開上,正在使用! 現有繼電器一個,傳感器一個 此時傳感器接到信號: 便會輸出一副無源觸點,或有源24伏(直流),此時如何用上述東西,怎么使空調停止工作! 我是個新手,麻煩講,詳細點![/ |
---|---|
|
zhengyueyong
級別: *
|
你的空開可以用外接電源跳閘嗎?不行的話換接觸器才可以!接觸器的線圈通過傳感器來控制! |
---|---|
|
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員
|
接觸器斷電比較好。 |
|
---|---|---|
|
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
|
圖片:
圖片:
把中間繼電器的常閉點串在操作回路里。你還可再加一塊溫度顯示儀表,溫度達到設定值時11,12 高溫報警觸點閉合。KA得電,斷開串在操作回路里的KA常閉觸點。空調就自動停止了。 |
---|---|
|