我有兩臺變頻器,外接電阻調節速度。
要求A變頻器速度為零時B變頻器按設定頻率運轉(假設為30HZ);
A從零HZ加速至最高速,而B是從30HZ加速至最高速。
求這個(A變頻器速度為零時B變頻器按設定頻率運轉)應該設定哪個參數?
kissko
要學習就要各位師傅手下多指教
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 189 個
工控威望: 5091 點
下載積分: 12367 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2010-06-09
最后登錄: 2024-06-14
查看kissko的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-11-25 13:06
你可以把B變頻器的最低頻率調到30Hz就行。腦子想想就知道了。     
南科自動化設備維修中心
18666449248
yyba_1999
美人一笑解千愁
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 213 點
下載積分: 1262 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2024-08-20
查看yyba_1999的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-11-25 13:30
試試,腦子固化轉不過彎了!
謝謝啦!