huyou
級別: 略有小成
|
用的是313C的PLC,這段程序愣是沒看懂,誰能給解釋一下 好不? |
|
---|---|---|
|
wwcwwc
級別: VIP會員
|
按這個程序分析意義不大,利用交叉引用調出相關位看看,是否有其它用戶功能,要不這個是在調試中無意義的程序,編程人員沒有刪干凈。 |
---|---|
|
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員
|
M0.1作為常閉觸點,M0.0作為常開觸點 這種寫法不但適用與西門子,而同樣適用于其他PLC,因為300系列沒有諸如S7-200的常開或者常閉的特殊繼電器位,因此這樣的寫法是標準寫法。 樓主你需要復習這些基本的梯形圖了。 樓主,你的基本功太差了…… |
---|---|
|
huyou
級別: 略有小成
|
M0.1的線圈常通,M0.0的線圈常開,上面的邏輯的確就是這么簡單,但是問題就是這里:如果要使用一個上電就接通或者上電就斷開的觸點,直接用就好了,為什么還要對它的線圈進行寫操作呢? 我差點把M0.0當作是初始化脈沖,再看看下面的梯形圖: |
|
---|---|---|
|