我有個西門子CPU224XP的4個輸入點常亮,是不是硬件壞了?一通電就是接通的
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-13 21:57
不一定的,你接了COM口嗎?要看編程的。
xtgm123
做個工控人,不停學習,不忘交流,不斷分享
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 426 個
工控威望: 2536 點
下載積分: 7641 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2017-02-24
查看xtgm123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-13 22:08
你把外部的接線都斷開,燈也一直亮著的嗎/
yueyukui
成功源于細節
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 1569 點
下載積分: 3579 分
在線時間: 380(小時)
注冊時間: 2008-06-17
最后登錄: 2024-12-21
查看yueyukui的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-13 22:10
無輸入信號時,輸入點常亮應是硬件有問題。
劉金石
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 228 點
下載積分: 3256 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-11-20
查看劉金石的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-17 21:32
謝謝了!我想可能是環了,啥子線都沒接也是一個樣啊,程序清空也是一樣,
覃藝藝
今日的工作明天快樂
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 206 個
工控威望: 306 點
下載積分: 22693 分
在線時間: 295(小時)
注冊時間: 2008-05-01
最后登錄: 2024-12-19
查看覃藝藝的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-19 21:35
兄弟這也看過好幾次,要是下次燒電焊就要關電了,要不然又一個點壞了,呵呵!
回憶依然最美
一不小心混進社會, 浪子回頭已經白費... ...
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1240 個
工控威望: 2873 點
下載積分: 21638 分
在線時間: 1322(小時)
注冊時間: 2008-06-16
最后登錄: 2024-11-14
查看回憶依然最美的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-19 21:50
這確實是硬件問題,故障幾率最大的就是CPU板,我曾經遇到過一臺CPU224,在無任何輸入信號的情況下,有一個輸入點常亮,軟件監控該輸入點位“1”狀態,更換該路光耦后無效,后來把CPU板換到別的PLC上,故障依舊,現在我都此故障都束手無策,初步分析,可能是CPU板上的德州儀器芯片有問題,望解決此故障的高手提示一下!
chenmaolei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 166 點
下載積分: 707 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2012-06-04
查看chenmaolei的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-21 11:46
你可以檢查下你的系統塊設定,系統快設定對應點位是否為斷開點亮指示燈。
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-21 12:02
按說輸入、輸出都使用光電隔離,外部電源與CPU連接的可能性比較小。那樓主可否檢查輸入、輸出的光藕是否損壞了嗎?
輸入指示燈亮只能說明輸入已經構成了一個閉合回路時才亮,不是很關注此問題,以后有機會打開看看。
劉金石
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 65 個
工控威望: 228 點
下載積分: 3256 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2024-11-20
查看劉金石的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-21 22:12
謝謝各位寶貴意見!樓上說的設置系統塊沒有輸入,通斷可以控制的啊!