松下FP-X 171 指令 PLC如何寫伺服找原點啊?高手請賜教!!! 謝謝 |
---|---|
|
slik
級別: 論壇先鋒
|
先用寸動指令F172以較高速度回原點,碰到原點sensor后以梯形加減速指令F171離開一定距離(通常2~3個cm即可),然后再次以較緩慢速度回原點,碰到原點sensor后,即R911C,R911D等斷開(下降沿)即表示回原點完成,清零過程值寄存器。如此回原點完成! 樓主留言:熱心助人,謝謝,有木有程式發一個給小弟謝謝哦 |
---|---|
|
z4131246
華銘工控
級別: 工控俠客
|
這個程序只是單純原點返回程序需要注意的是 171原點返回模式二在開機時原點開關不能導通(近點開關倒是能夠? 導通時該程序無法執行 樓主留言:熱心助人 [ 此帖被z4131246在2011-12-15 09:47重新編輯 ] |
---|---|
|
suucom
級別: 論壇先鋒
|
FPX的原點是在系統寄存器里設置的. 樓主留言:熱心助人 |
---|---|
|