女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

wsgily
壓力與動力俱存
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: -41 點
下載積分: 198 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2011-03-27
最后登錄: 2017-08-11
查看wsgily的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-16 09:11
三菱發送脈沖指令PLSR有一個加減速設定,用來控制伺服電機的運行距離。在伺服頻率和脈沖數一樣的情況下,改變加減速時間會不會改變伺服電機的運行距離?
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1230 個
工控威望: 3550 點
下載積分: 858 分
在線時間: 459(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2024-11-16
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-16 09:47
脈沖數一定,就是說理論走的距離是一樣的。速度一樣就是正常運行速度一樣。加減速時間影響的是整個過程的時間(異或平均頻率),以上只針對指令本身。
如果聯系實際,如果你控制的是開環的,那么加減速時間會影響到控制精度,比如步進電機的時間過短,頻率跳躍較大,出現丟步現象.