女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

reagon2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看reagon2008的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2011-12-23 20:16
我公司的污水儲池用FLOWLINE超聲液位儀檢測水位,水滿后水泵開啟排水,下限后停止。通常液位計連接到二次儀表,二次儀表報警輸出控制水泵;或者液位計直接連接到PLC模擬量輸入模塊,然后根據程序,輸出數字量控制開通水泵的繼電器。問題是我們的配電柜中既有顯示液位的二次儀表也是FLOWLINE的,又有PLC模擬量輸入的。水泵的開啟是由PLC實際控制的,儀表又能顯示變化的液位。請問:這種控制方式。在二次儀表也就是配電柜的儀表,液位計、儀表、PLC 是如何連接的???是液位計將模擬量輸入儀表,然后儀表變送輸出一個模擬量給PLC 輸入呢???為什么一個簡單的控制搞得這么麻煩呢???
reagon2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看reagon2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-23 20:37
ljh6609
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 67 個
工控威望: 275 點
下載積分: 689 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2009-07-24
最后登錄: 2021-01-19
查看ljh6609的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2011-12-24 15:27
這個容易,4-20ma信號的串聯接線,1-5v信號的用并聯接線。
樓主留言:
熱心助人
yifan_1987
沒有最好,只有更好!
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 745 點
下載積分: 2169 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-01-07
最后登錄: 2019-05-26
查看yifan_1987的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2011-12-24 16:16
儀表可以顯示現場實際液位,但plc不能,不過儀表是可以設置報警,上下限,pid計算后的模擬量輸出控制。
看看儀表設置的參數,還有plc的程序,你就知道,你的想法對不對。
樓主留言:
熱心助人
[ 此帖被yifan_1987在2011-12-24 20:42重新編輯 ]
月澤
時間嘛!就象乳溝,擠一擠總歸還是有的!
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1285 個
工控威望: 2921 點
下載積分: 4511 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2009-03-28
最后登錄: 2024-12-04
查看月澤的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2011-12-24 17:17

水處理項目  可能樓主想的簡單了 液位不只是2個哦

可能還涉及到 上上限 下下限報警 差動動作,

沒圖片 也不好分析 具體的控制方法

大概就是用液位計來檢測液位 儀表來直觀的現實當前液位

用PLC來控制水泵 估計儀表功能還不夠強大吧,如果夠強大是可以不用PLC的列

(看看儀表有幾個輸出繼電器 繼電器輸出功能的編程 設置等 可能達不到工藝要求 )
樓主留言:
熱心助人。確實有自動和說動轉換,自動時候我想知道,液位計,儀表,PLC 是怎么接線的,是液位計接到儀表,再通過儀表輸出模擬信號給PLC嗎?
[ 此帖被月澤在2011-12-24 17:23重新編輯 ]
揭開神秘的工控面紗
QQ:2631001081
Emal:strong20671713@163.com
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 958 個
工控威望: 969 點
下載積分: 1904 分
在線時間: 468(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2024-12-19
查看張平全的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2011-12-26 08:11
出于安全考量吧,這種情況在化工生產中比較常見,即有觸屏顯示控制,也有儀表顯示控制,但只是輔助性的備用方案,當儀表發出異常提示時,他的動作都可以手動硬件執行開,關,起,停,并且是儀表優先的,手動操作時,自動系統中的部分功能會自動中止
樓主留言:
熱心助人,確實有自動和說動轉換,自動時候我想知道,液位計,儀表,PLC 是怎么接線的,是液位計接到儀表,再通過儀表輸出模擬信號給PLC嗎?
liuhanqi
活著就要做貢獻!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1226 個
工控威望: 3725 點
下載積分: 6181 分
在線時間: 378(小時)
注冊時間: 2008-03-04
最后登錄: 2017-06-16
查看liuhanqi的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2011-12-26 08:42
這樣的設計很現代化,如果是單純的控制水泵用一個浮子開關就可以了。超聲波液位儀控制為了精確度高而采用的,二次儀表是顯示數據,PLC可以控制相關的設備,靈活方便,可靠。提高了自動化程度。
樓主留言:
熱心助人
學無止境,永遠是學生。
reagon2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看reagon2008的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2011-12-26 18:26
確實有自動和說動轉換,自動時候我想知道,液位計,儀表,PLC 是怎么接線的,是液位計接到儀表,再通過儀表輸出模擬信號給PLC嗎?
hpl1111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 383 點
下載積分: 666 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2009-01-10
最后登錄: 2024-09-19
查看hpl1111的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2011-12-27 03:45
關鍵是看接線圖
reagon2008
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看reagon2008的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2011-12-27 18:05
問題是沒有接線圖,有圖紙就好辦了