樓主  發表于: 2012-01-02 15:18
西門子PLC輸入燈閃為什么? 在線!!電源檢查過了,沒有什么問題。是不是PLC壞了,
信號輸入也沒有什么問題。
還有是全部都閃  擴展那邊也是一樣的
請各位同仁出個主意。謝謝
[ 此帖被kangkang在2012-01-02 15:24重新編輯 ]
chenmaolei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 41 個
工控威望: 166 點
下載積分: 707 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2012-06-04
查看chenmaolei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-01-04 16:38
把你該點位的程序截個圖上來看看。你這么說不好判斷。
醉湮邃虞
醉湮邃虞話老黑
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 229 個
工控威望: 409 點
下載積分: 1577 分
在線時間: 209(小時)
注冊時間: 2009-01-16
最后登錄: 2015-03-18
查看醉湮邃虞的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-01-04 19:18
這種情況多出現于某傳感器損壞或參數不好,耗散功率過大,特別是三端器件,如接近開關、光電開關等,其工作電流過大導致壓降過大直接影響到其他輸入點。

檢查方法是:拆除輸入端的M點,先判斷所在組別,再逐個拆除組內連線。或者更換一下24V電源。PLC輸出的24V電源具有電流限制的。晶體管輸出的PLC其24V輸出電源實際在21V左右。如果你的輸入點工作電源與PLC電源均使用外部電源,還可能影響到PLC的邏輯呢。

解決方法是:如果傳感器功耗過大,就使用單獨的24V電源供電。或者每個三端器件的電源側串接一100歐姆電阻,以免某個損壞影響到全部。
棋牌比賽免費得實物,閑暇好去處
http://www.jj.cn/indexTG.html?promoterid=108502812
hy1007p
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 147 點
下載積分: 1369 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2012-01-06
最后登錄: 2024-06-14
查看hy1007p的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-01-06 13:18
我個人還是認為這個和電源的關系比較大,以前我也碰到過這種情況,就是因?yàn)槟莻電源線有一個接頭沒處理好引起的