各位,請教個問題有臺施耐德變頻器,用外部端子控制的,端子上有24v的電壓的,就是不啟動,恢復工廠設置也沒有用
變頻器的型號是ALTIVAR 28
pingping12
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看pingping12的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-13 14:51
功率:0.37-75kW
電壓:單相 220V,三相 220V,三相380-500V
頻率:50/60Hz
多種供貨型式:帶散熱器、平板、成套裝置
內置EMC濾波器,內置制動單元
本體提供四路開關輸入、兩路模擬輸入、二路繼電器輸出
看看說明在做
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-14 11:28
謝謝各位了,我接的是3.3k的電位器,它不好調大,最大給定頻率只好調到0.6所有沒有輸出,說明書上寫可接1k到10k的電位器的,怎么頻率不好調大,再請各位指教指教
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-05-14 20:56
在ATV31H里要實現外部電位計給定至少要設定一下兩個參數.

控制菜單CTL--FRI設定為AIP電位計

控制菜單CTL--CDI設定為TER端子控制

不知你的ALTIVAR 28里有沒有類似的兩個參數.
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2008-05-14 21:08
另外電位器的三根線要接對了.
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2008-05-15 11:49
atv 28的變頻器面板控制要外部選件的,現在沒有。電位器是接+10 AI1 GND 的,大家再幫幫我,先謝謝大家了
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2481 個
工控威望: 1776 點
下載積分: 83492 分
在線時間: 1524(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2024-12-20
查看pretco123的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2008-05-15 15:30
用外部驅動需要在變頻器的參數設定吧!
foxplc
水到渠成
級別: 家園常客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 550 個
工控威望: 628 點
下載積分: 4239 分
在線時間: 112(小時)
注冊時間: 2007-08-09
最后登錄: 2021-11-22
查看foxplc的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2008-05-15 22:07
引用
引用第9樓bch55635于2008-05-15 11:49發表的  :
atv 28的變頻器面板控制要外部選件的,現在沒有。電位器是接+10 AI1 GND 的,大家再幫幫我,先謝謝大家了

最直接最快的方法是打電話給施耐德的售后服務人員他門的服務很到位.

客戶支持熱線:4008101315

還有一個手機號:13501226089

祝你好運!
工控燦鳥
已經不搞工控好多年
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 520 個
工控威望: 396 點
下載積分: 1012 分
在線時間: 164(小時)
注冊時間: 2007-06-12
最后登錄: 2024-10-30
查看工控燦鳥的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2008-05-25 06:25
謝謝大家,問題已經解決
問題是沒有10 v的電壓,變頻器里面壞了
[ 此帖被bch55635在2009-09-03 19:27重新編輯 ]
龍朝暉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 298 個
工控威望: 487 點
下載積分: 462 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2008-04-27
最后登錄: 2023-04-07
查看龍朝暉的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2008-05-25 12:30
電位器要用2.2K才可以