女人叫床声_动漫美女被艹视频_国产精品短篇二区_理发店女人一级毛片

許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-02-08 20:32
各位朋友,我之前用FP0R的PLC現在改成FP-X0后F168,F169指令用不了了,要改成F171,F172指令。本人是新手愛好者,自己改了一下沒能實現,各位朋友請幫幫忙出出主意,非常感謝!
ST R36
DF
F1 DMV  K0  DT 9044
F0 MV  H102   DT310
F0 MV  K200   DT311
F0 MV  K3200  DT312
F0   MV  K50    DT313
F1 D MV  K300 DT314
F0 MV      K0     DT316
F168 SPDL   DT300   K1
ST R37  DF
F0 MV   H102    DT110
F0  MV    K3200  DT111
F169   PLS   DT110   K1
DT300  我已有設置
DT90052也有附H8,H0清零
控制標志原來為R903B
修改程序時我已改成R9111
不知道對不對,請各位朋友幫轉成
F171 F172一下,謝謝
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-08 20:36
對了,原來機型是FP0R-C32T   現在是FP-X0 L30R
許可
奮斗永無止境!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 158 個
工控威望: 287 點
下載積分: 2753 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2012-02-08
最后登錄: 2022-08-13
查看許可的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-13 16:47
嘿嘿,我自己已經解決了,謝謝大家!