現有一功率大約110千瓦的設備,打算使用95平方的3+2的5芯電纜,通過電工手冊查找,手冊上只有95平方的三芯或四芯的載流量,象3+2或3+1的電纜,是按三芯還是四芯算?我又在網上搜了一下怎樣選擇電纜載流量,結果網上介紹的亂七八糟,希望有好方法的老師,能透露一下!另外還有個問題,就是像選擇3+2或3+1這樣的電纜,3芯主電纜已確定規格,另外的1芯或2芯的規格又如何知道?請賜教!謝謝謝!
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-02-11 20:26
,打算使用95平方的3+2的5芯電纜,<<<沒有這樣的電纜《只有3+1的四芯
向錢沖
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 428 點
下載積分: 4456 分
在線時間: 455(小時)
注冊時間: 2010-10-05
最后登錄: 2020-08-10
查看向錢沖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-02-11 20:42
95*3+50*2,或如距離較遠用3+1電纜,地線自己趕時埋合算點。
dreamflylau
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 427 個
工控威望: 555 點
下載積分: 4438 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2024-10-24
查看dreamflylau的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-02-11 20:53
3+1的電纜一般是動力電纜,3+2的是民用的多點!多出來的多是要根據供電距離和短路電流來說的!
wzwto
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 151 個
工控威望: 218 點
下載積分: 569 分
在線時間: 99(小時)
注冊時間: 2008-03-14
最后登錄: 2021-02-15
查看wzwto的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2012-02-12 13:04
低壓電纜 分好幾種的  YJV    和 VV  同樣的大小是不一樣的截流量的

還要考慮當地環境溫度  

電纜溝還是 暗裝  補償系數等等

線路長 還得考慮壓降

3+1  或3+2  要看在那個低壓系統是 TN-S 還是TN-C    

電纜與開關的效驗  

具體請參考 《工業與民用配電設計手冊》   第三版   考注冊電氣工程師的指定工具書


  
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2012-02-12 21:08
110千瓦最好用120的電纜。
yangjiejie
朝花夕拾
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 307 個
工控威望: 5906 點
下載積分: 13712 分
在線時間: 723(小時)
注冊時間: 2010-02-26
最后登錄: 2024-12-02
查看yangjiejie的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2012-02-13 14:11
設備是什么設備,機器總的功率是110KW,要看你設備實際開起來的最大功率。另一方面看你的實際環境,以及離配電房距離的遠近。
朝花夕拾
lichenhui333
只有搞不定的人,沒有搞不定的事。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 566 個
工控威望: 4091 點
下載積分: 7994 分
在線時間: 506(小時)
注冊時間: 2010-12-21
最后登錄: 2020-12-14
查看lichenhui333的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2012-02-13 14:46
找專業的供電公司做,自己弄比較危險
天狼
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看天狼的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2012-02-14 10:19
那要看負荷時平衡三相負荷還是不平衡三相負荷。
海洋電氣
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看海洋電氣的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2012-02-14 15:40
一般知道主電纜后,零和地線截面積是主電纜的二分之一(注意要向前進位)
3895+2*50